【求助】高压电机这样的绝缘阻值能开机吗?
imfocus
imfocus Lv.5
2012年03月23日 17:03:45
来自于继电保护
只看楼主

我公司一台290立方空压透平机,电机是10kv1000KVA的高压电机,因为设备检修而停运一个多月(之前已不停机连续运行一年多),现在想开机,但摇绝缘阻值只有2MΩ!随天气变化而变化,估计春天空气环境潮湿,不敢贸然开机,想问下各位,高压电机的开机最低绝缘阻值是多少呀?规范是什么?有什么方法让电机的绝缘阻值升高?

我公司一台290立方空压透平机,电机是10kv1000KVA的高压电机,因为设备检修而停运一个多月(之前已不停机连续运行一年多),现在想开机,但摇绝缘阻值只有2MΩ!随天气变化而变化,估计春天空气环境潮湿,不敢贸然开机,想问下各位,高压电机的开机最低绝缘阻值是多少呀?规范是什么?有什么方法让电机的绝缘阻值升高?
dianqipanli
2012年03月24日 05:52:24
2楼
3000V以上电压用2500V的兆欧表来测量,绕组的绝缘电阻值每千伏大于1兆欧。
电机绕组需要干燥来提高绝缘电阻值。
回复
lingxuct
2012年03月24日 09:00:10
3楼
高压电机的绝缘电阻高低,只能说明电机一次冷态的部分现象,并不能判断能不能开机。

因为“绝缘电阻2MΩ“如果是真的,那接地电流会有多大?起动时零序保护肯定要跳闸的。

希望这个绝缘电阻值是假的,是接线柱上潮气和表面脏物。

一般是发现绝缘电阻太低时,擦干净后再测,如果变化不大或没变大,就怀疑电机受潮了(肯定不能开机),烘烤是处理受潮的方法,拆下推进烘箱是需要设备的,且吊装运输的费用很大,简单的方法是“做好高压隔离,电机绕组接入低压电流”,接理论计算,10KV电机通400V三相电压,烘烤电流可达28%的额定值(实际是在26%左右)。

一般烘烤8小时后停下来,再用2500V摇表测量,如果接近100MΩ时,就可以开机了。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-24 09:02 编辑 ]
回复
imfocus
2012年03月24日 12:32:42
4楼


那么就是说大于10兆欧就可以开机了?这是经验值还是规范呀?谢谢!
回复
imfocus
2012年03月24日 12:38:33
5楼


应该是潮气,今天晴天北风,现在摇绝缘阻值到了40兆欧了,原来我们15兆欧也开过机,我想问下区管,这是经验还是有规范呀?
加热直接接380V就可以吗?是要交流还是直流电呀?我听说有通直流电加热的,没见过,他们要变压器和整流器。
谢谢区管!
回复
dianqipanli
2012年03月24日 13:24:02
6楼

是从《煤矿电气设备试验方法》一书中转载的。引自第三章电机试验;接近于绕组运行温度时,定子绕组电压每千伏其绝缘电阻值大于1兆欧。
回复
dianqipanli
2012年03月24日 13:42:41
7楼
《电气设备交接试验标准》GB50150-91第5.02条:
测量绕组绝缘电阻和吸收比应符合下列规定:
一.额定电压1000以下,常温下绝缘电阻值不应低于0.5MΩ;额定电压1000V及以上,在运行温度时的绝缘电阻值,定子绕组不应低于每千伏1MΩ、转子绕组不应低于每千伏0.5MΩ。
二.1000V及以上的电动机应测量吸收比,吸收比不应低于1.2,中性点可拆开的应分相测量。
回复
lingxuct
2012年03月24日 15:53:58
8楼


1、高压电机绕组绝缘好坏,不能象低压那样考虑(1MΩ/KV),因高压影响绝缘的因素很多,还有强电场的原理,所以,高压绝缘好坏都以耐压试验为依据的。

2、把高压电缆直接接到三相380V就可以,可能有多少电流(开关接触器考虑),上面已经说过,按电机额定电流的28%计算。
回复
imfocus
2012年03月25日 20:22:26
9楼
谢谢!
回复
imfocus
2012年03月25日 20:29:06
10楼

非常感谢区管!昨天电机的绝缘已到50兆欧,我们开机试了半小时,没问题!
因为我们这春天梅雨季节,就是到时要真开机时怕绝缘又不行,还是想做个烘潮的简单设备,
再问问区管,就是通低压380V进去,要用电流表监控电流吗?谢谢!
回复
lingxuct
2012年03月25日 23:35:32
11楼
有电流表会让看管的放心,实际是电流大不起来的。

注意安全,低压电缆只能需要烘烤时才拉到高压柜,烘烤结束时,合上地刀后再拆电缆,并拉出柜外。

千万不能把低压电缆留在高压柜中!!!