生活给水与纯净水设备是两个单位设计,原来纯净水从生活水箱上预留管线取水,但现在水箱(混凝土)已施工完毕,如果再开洞可能漏水难以解决。请教各位高手,如何解决这个问题?
生活给水与纯净水设备是两个单位设计,原来纯净水从生活水箱上预留管线取水,但现在水箱(混凝土)已施工完毕,如果再开洞可能漏水难以解决。
请教各位高手,如何解决这个问题?
2楼
曾经想到的几种方案:
1.从生活出水管上引出一路管子给纯净水,但考虑到水压及水头损失,不可行。
2.纯净水进水从水箱上引,但混凝土水箱已完成,漏水问题很难解决,也不行。
3.从水箱引一路管子用加压水泵输水,此管的位置高于水箱的最高水位,就算密封不好也不会真正漏水。但这样会引起水泵问题。
请大家帮忙,出个好的解决办法吧!
回复
3楼
可以采用潜水泵从水池吸水。
回复
4楼
再开洞后处理好了也不会漏水的,水箱又不深。
回复
5楼
再开洞后处理好了也不会漏水的,水箱又不深。
回复
6楼
尽量不要在修好的水池壁开洞,应采用潜水泵从水池吸水。
回复
7楼
即便是在池壁开洞,也不是解决不了的大问题,堵漏的方法很多的。
回复
8楼
谢谢大家给出的方法,但现在问题是工程部不愿开孔,怕以后漏水承担责任!
另设泵的话代价太大,老板不会同意的!
回复
9楼
用管道泵直接加压,没多少钱
回复