灯具的电线根数问题。
alian226
alian226 Lv.7
2006年10月11日 20:12:46
来自于照明工程
只看楼主

规范上规定的是:高度大于2.4米只要两根线,火线跟零线,高度低于2.4的要加地线是不?疏散指示、安全出口指示灯是3跟线吧,带E标志的是不是4根线?如果是4根线,具体是哪4根线,谢谢。

规范上规定的是:高度大于2.4米只要两根线,火线跟零线,高度低于2.4的要加地线是不?疏散指示、安全出口指示灯是3跟线吧,带E标志的是不是4根线?如果是4根线,具体是哪4根线,谢谢。
免费打赏
cmf1981
2006年10月11日 22:03:05
2楼
现在只要是一类灯具都要用三根线,不管高度是多少!疏散灯、出口标志灯有两根线的,那种灯具平时一直是亮的;也有三根线的,那种灯具平时可以关闭,只要充电线不断开就可以了,停电后自动亮,加上PE线的话就是三根线或四根线了;如果是四根线,那么是零线、充电线、控制线和接地线
回复
ar1118du
2006年10月12日 10:28:12
3楼
"现在只要是一类灯具都要用三根线,不管高度是多少!"
楼上是否可以告知此规则的出处?谢谢!
回复
lfzs1230
2006年10月12日 17:55:50
4楼
很明显,I类灯具的定义就是这么规定的
不加就成0类灯具了
回复
aonifly
2006年10月12日 18:07:48
5楼
我也觉得一般是3根线
回复
kkqqqfkkqqqf
2006年10月12日 21:26:13
6楼
疏散灯、出口标志灯三根线的较多,平时可以关闭,停电后自动亮,加上PE线的话就是三根线或四根线了;如果是四根线,那么是零线、充电线、控制线和接地线
回复
chshchy
2006年10月13日 11:45:43
7楼


疏散、出口指示平时不能关闭。
回复
wangccad
2006年10月13日 12:52:35
8楼
回3楼的

出自<建筑照明设计规范>GB50034-2004
回复
蓝鸟
2006年10月13日 13:09:59
9楼
7楼的,看来你对疏散、出口灯具了解太少了。
回复
lf4260
2006年10月13日 13:36:12
10楼


带E标志的一般是指该灯具是应急灯具.应该在普通的灯具的接线上增加一根充电线(或叫强启线)
高度低于2.4米的需要增加接地线;
说白了,很简单
普通的灯 零 火
应急照明 零 火 充
低于2.4米灯具
普通的灯 零 火 地
应急照明 零 火 充 地
回复
chshchy
2006年10月16日 10:34:20
11楼


你们那里的出口指示平时是关着的么?

似乎在哪本书上见过,说平时不关。
回复

相关推荐

APP内打开