我是刚刚学建筑电气,导线根数标注总是懵懵懂懂,1、2这两张图红圈位置应该是几根电线,谢谢大家,帮我解答下,教教我
我是刚刚学建筑电气,导线根数标注总是懵懵懂懂,1、2这两张图红圈位置应该是几根电线,谢谢大家,帮我解答下,教教我
2楼
你那两处都是三联开关吗?
要是得话,应该是4根线啊。
回复
3楼
图1 5根 分别是 PE N 一根相线 两根控制线 需注意 其中 PE和N线只是经过管的路径 不进入开关的
图2 3根 一根相线 两根控制线
回复
4楼
我同意三楼的
回复
5楼
图一 4根或5根
图二 3根
回复
6楼
首先,我觉得你这图有问题。线路应该是灯→开关,开关是末端。可是你的图里,有多处都是开关到灯的。这样会造成N线通过开关盒。
仅就你的图分析,图1从配电箱到双管荧光灯,线的根数没有标注,那就是2根线——相线+N线——没有PE线(按规定2根线不用标注)。从荧光灯到3联开关是4根线,1根相线、2根开关线(分别控制2个荧光灯)、1根N线(为下面那个灯提供);再从三联开关到下面那个灯是2根线,1根开关线、1根N线。
图2就简单多了,看不清是几联开关。总之线的根数是开关数+1,即如果是3联开关就是4根线。
回复