“9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。”现在一般的住宅卫生间有多大。貌似一般也就1.5米*2米左右吧。那么如果是浴缸还好,如果是喷淋似乎,都没办法放灯了不知道我理解的对不对
“9.4.4卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置
不应安装在0、1区内及上方。”
现在一般的住宅卫生间有多大。貌似一般也就1.5米*2米左右吧。
那么如果是浴缸还好,如果是喷淋似乎,都没办法放灯了
不知道我理解的对不对
2楼
他的这个 0 区 1区 主要是空间距离,不是地面距离 可以考虑 装安全灯具
回复
3楼
0、1区是空间距离。这个我明白
1区最高到2.25米。
但是这条规范写的是0、1区内及上方。而不只是0、1区内啊
我主要就是奇异这个“及上方”啊
回复
4楼
以前做法就是做个防水灯具,现在看要重新学习了!
回复
6楼
可以用防水密闭的灯具啊
回复
7楼
原来项目遇到过这种情况,淋浴屏上方装个灯,但高度在2.25米以上,不在1区范围内,现在不让在“上方”装了,干脆就装到2区或其他地方呗,干嘛非较真在1区上面装呢?另外,一般浴室用的灯具也就是筒灯加个防潮罩,真有卫生间用的“防水密闭”的灯具?那IP等级得能达到65以上吧?
回复
8楼
好,thank you
回复
9楼
不是不想装到2区
而是一般的卫生间大小,基本就没有2区
1区范围差不多就有1.2米的宽度了,剩下的区域有多少30~50公分?
所以我很奇异啊。
难道是说,用了防水灯就可以不考虑了?
还是说,鼓励装壁灯。。。
回复
10楼
不碍事 防水灯
回复
11楼
编这条这条规范的人,脑残。
回复
12楼
安装在2.25米以外即可。
回复