现在进行的一个设计,由于地基渗透系数很大,而且透水层很深,初步采用上面为防渗墙,下部为帷幕的形式,可是用理正计算的结果表明在防渗墙和帷幕结合的地方的渗透比降很大,超出了帷幕的允许渗透比降,请教大家,该采取什么工程措施?
现在进行的一个设计,由于地基渗透系数很大,而且透水层很深,初步采用上面为防渗墙,下部为帷幕的形式,可是用理正计算的结果表明在防渗墙和帷幕结合的地方的渗透比降很大,超出了帷幕的允许渗透比降,请教大家,该采取什么工程措施?
2楼
别沉下去了啊,大家帮帮忙啊
回复
3楼
防水的问题啊。推荐膨润土防水毯,在底板的防水效果超好。并且施工简便,不需要保护层,自然搭接处理接头。防渗系数在10的负11次方。潮湿基面也可以施工,对赶工期的项目非常有帮助。综合造价还便宜。在垫层上一铺就可以了,桩头的处理也都非常简单。有很多成熟案例供参考,上海金茂大厦的底板就是用的这种材料。目前捷高已经在国内(苏州)生产,性价比极高,一层铺设即可达到一级防水的要求。如果需要,可以电我。13914054195。郑纲领。
回复
4楼
可以考虑增设一道防渗墙,并做混凝土铺盖,来延长渗径
回复
5楼
同意4楼说法,不过最好自己检查一下是否数据输入错误
回复
6楼
理正的不太准,如果那样的话难道不能重叠一下吗,防渗墙和帷幕重叠,你难道是在防渗墙上面打孔灌帷幕?
回复
7楼
先在基础上采用黏土灌浆,而后在打混凝土防渗墙,仅供参阅。
回复