风管穿越防火分区时,应设置防火阀,现在有这么个疑问,一个风机只能控制一个防火分区范围而不能控制两个防火分区,还是可以控制两个防火分区,只是在控制两个防火分区时,风管跨越防火分区处设置防火阀就可以了?我得理解是一个风机不能控制两个防火分区。各位高手怎么理解。
风管穿越防火分区时,应设置防火阀,现在有这么个疑问,一个风机只能控制一个防火分区范围而不能控制两个防火分区,还是可以控制两个防火分区,只是在控制两个防火分区时,风管跨越防火分区处设置防火阀就可以了?我得理解是一个风机不能控制两个防火分区。各位高手怎么理解。
3楼
一台风机可以控制多个防火分区,例:一个排烟系统有很多层,只有一台风机,而每一层楼就是不同防火分区。
回复
4楼
欢迎更多的人参与讨论,顶一下。
回复
5楼
一个风机不能控制两个防火分区?你要改变一下“你以为”了
回复
6楼
一个风机不能控制两个防火分区?你要改变一下“我的理解”了。
一个风机可以控制若干个防烟分区,若干个防烟分区是有可能和多个防火分区重叠的。
另外的情况,就像三楼所说的
回复
7楼
正如三楼所说的,一个排烟风机是可以承担多个防火分区的。竖向多个防火分区公用排烟风机就是个典型的例子。如果是这种情况,每层的排烟风口或防火阀的设置应保证某个防火分区发生火灾时,其他防火分区应处于不排风的状态,满足这种目的防火阀设置要求就要因系统形式而异了。
回复
8楼
能控制多个防火分区,看看暖通图纸和防火分区的划分图纸不就知道了嘛
回复