请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。
请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。
12楼
设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道。高规8.4.1.及8.4.2条及条文说明 走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和。同意1楼的做法
回复
13楼
去看规范的条文说明
回复
14楼
多谢各位指教,本人同意大部分人的意见,是内走道(即公共部位)+最大面积的房间来计算排烟量,排烟口可以做在公共部位,只要离该防烟分区最远点的距离不大于30米即可。
回复
15楼
但是出现了另外一个困惑,这样计算无疑是将内走道和一个无窗房间划成了同一个防烟分区,其余小于50平米的无窗房间呢,是否为别的防烟分区,如果是,就需要设置排烟口,如果不是,那难道就不需要排烟了吗?
回复
16楼
规范的条文有说明
回复
17楼
回复
18楼
去年不是说 建规和 高规 合并么? 合并了应该能规范一下
啥时候合并啊?? 怎么今年没信了
回复
19楼
这个问题,说明有提到过,得看房间与走道连通的门是不是防火门,若是为非防火门,小于50的房间可以不设排烟口,在走道排就是了。。。。。
回复
20楼
根据规范来理解比较靠谱。人难免有时候会有很多自己的主观想法。
回复
21楼
按高规解释来说,应该是走廊面积加所有无窗房间面积之和,按北京地方标准来说,走廊加最大的房间面积,反正矛盾。有时候得看消防队谁审图。。。但是不管怎么说,只要房间面积只要不大于50,排烟口设置走廊上是没问题的,排烟口距最远点不到于30米就可以。
关于住宅地下室排烟的问题,估计所有的设计师都头疼。按最严的方式设当然好,但是地下经常3.3米的层高,还有水管,走满风管根本不现实,为了排烟增加层高好像有点得不偿失。
回复