关于地下室小于50平米房间是否排烟的问题
mage780705
mage780705 Lv.12
2012年03月22日 23:34:07
来自于通风排烟
只看楼主

请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。

请教各位,一高层住宅,地下2层,负二层均不能开窗,为丙类库房,有很多小房间,均小于50平米,但是地下室公共部位面积超过50平方米,负二层总面积超过200平米,这样的情况,如何做机械排烟呢,是所有的房间(包括小于50平米的房间)均要设置机械排烟,还是只在公共部位(大于50平米)设置机械排烟,请各位高手赐教。
免费打赏
varens
2012年03月23日 10:42:23
2楼
参考《建筑设计防火规范》9.4.6.4规定

设置机械排烟系统的地下、半地下场所,除建筑面积大于50m2的房间外,排烟口可设置在疏散走道。
1)此情况是指本规范第9.1.3条第6款中规定的总建筑面积大于200m2且经常有人停留或可燃物较多的地下空间。如房间内有人停留,发生的火灾可因房间较小而被人员及时发现,迅速采取施救措施。此时,烟气可经走道内的排烟口或排烟阀排除。如为可燃物较多的房间发生火灾, 由于房间较小,每个房间均设置排烟口或排烟阀在实际安装时会有较大困难,而通过走道内的排烟口或排烟阀排除不会对该区域造成较大影响,但房间之间应做好防火分隔。2)疏散走道按规定无论是否需要设置机械排烟设施,均应按本规范规定正确计算排烟量,设置排烟口或排烟阀以及排烟系统。
回复
varens
2012年03月23日 13:37:03
3楼

内走道长度大于20m,或者疏散通道大于40m,设置排烟
回复
xuzechen826
2012年03月23日 13:45:05
4楼
没事多看看规范,规范上很多地方规定的很明确。这是必须掌握的。有些有争议的地方,可以发上来讨论。
回复
silencett
2012年03月23日 14:24:40
5楼
按照你的说法,应该就是地下室的储藏室,如果总地下室面积超过200平方米是需要排烟的,你的这个排烟口放在走道即可,排烟口离地下室储藏间最远距离不超过30米,如果你选的风机是负担两个防火分区,排烟量应该是:走廊面积*120m³/h*风机的漏风系数(1.1——1.2);如果选的风机是负担一个防火分区那么排烟量是:走廊面积*60m³/h*风机的漏风系数(1.1——1.2)。一般这样的系统又是地下二层,风机应该设成排烟兼排风,而且得设送风机作为补风用。排风的风量是按照地下室面积的四次换次系数计算排风量,可认真看下措施。
回复
zhaoshansi1985
2012年03月23日 15:49:16
6楼
每个小房间相当于一个独立的防火分区肯定要装防火阀的。
回复
xuyangang840516
2012年03月23日 15:50:38
7楼
你这个应该是高层的地下储藏间,其实地下室的排烟我也很纠结,按理说应该是全部房间都需要排烟(储藏间的门一般不是防火门),但是那样风量一般都太大,而且还要补风,布置风机很紧张。所以我一般的做法就是走道加最大无窗房间面积X60了。问过师傅,他也这么做的,呵呵。
回复
yicheng-liu
2012年03月23日 16:05:41
8楼
回复
nj_kisen
2012年03月23日 16:23:45
9楼
排烟是为了什么,为了人员疏散。有人员再考虑规范呗。
回复
wangxueyi
2012年03月24日 12:16:29
10楼
学习了,也在考虑这个问题
回复
yufeimen0000
2012年03月24日 21:12:15
11楼


地下室排烟一直争议很大,技术措施有一个条是说多层建筑地下室怎么计算排烟量,我认为不适合高层建筑。另外你这种计算方法猛看来还可以,但是是没有依据的,算排烟量肯定是以防烟分区为基础的,所以我认为你这方法不行。