避雷器和过电压保护器的区别
tgzdb
tgzdb Lv.7
2006年10月11日 16:36:52
只看楼主

今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?

今天作了一个6kv配电设计,柜子里用的是TBP的过电压保护器,电气总工看到样本上写的是过电压保护器就不愿意了,说要用避雷器,不能用这种东西!难道过电压保护器和避雷器不是一种东西吗?
免费打赏
zhouyi0203
2007年01月28日 17:26:50
12楼
楼主说:TBP的过电压保护器
六楼说:避雷器应该算是过电压保护器的一种
楼上说:TBP其实就是一种金属氧化物避雷器

还有3楼4楼意见向相左
本来就不是很清楚,现在更迷糊了
回复
hlaopy
2007年02月01日 11:47:59
13楼


具有操作过电压保护功能的TBP,过电压保护器能保护系统中发生过电压?怎么保护?应该称为过电压限制器。限制系统中的过电压。避雷器主要是限制外部过电压,过电压限制器主要是限制内部过电压。
回复
ly0702
2007年02月01日 15:38:22
14楼

非常赞同!
回复
zisewu
2007年02月04日 00:35:36
15楼
谢谢讲解
回复
zongjinzhi
2007年02月04日 17:40:48
16楼
避雷器应该算是过电压保护器的一种,是用来保护外部过电压的,内部过电压就要用过电压保护器了.


回复
mgp.242
2007年02月05日 11:12:41
17楼
同意16楼主的说法,支持!
回复
简单信
2007年02月05日 19:27:34
18楼
原来是这样!谢谢!
回复
shy0528
2007年02月06日 19:31:27
19楼
是的,是不一样
回复
tcchezhong
2007年02月06日 20:07:55
20楼
根据新的试验标准(讨论稿),TBP有被封杀的危险。
这一回合的比赛,就看西安和合肥谁能胜出了。
回复
zdl521
2007年02月07日 13:27:08
21楼


tongyi