PKPM中挠度的控制!挠度泛红怎么办?
longyuechuancheng
2012年03月22日 17:58:06
只看楼主

PKPM中挠度的控制!挠度泛红怎么办?我建的模型框架的,有几根梁挠度泛红,不过。梁高是根据经验确定的,应该足够富裕,是不是不用管或者是调整截面尺寸?PKPM里特殊构件中调整梁的铰接或连梁可以调整挠度吗?求高手指点

PKPM中挠度的控制!挠度泛红怎么办?我建的模型框架的,有几根梁挠度泛红,不过。梁高是根据经验确定的,应该足够富裕,是不是不用管或者是调整截面尺寸?PKPM里特殊构件中调整梁的铰接或连梁可以调整挠度吗?
求高手指点
免费打赏
longyuechuancheng
2012年03月26日 11:10:30
12楼
可不可以调节一下特殊构件里边的 连梁或者一端铰接·两端铰接?
这又有何作用,有的时候用可以减小挠度的!
回复
鲁烟半岛epc
2013年11月24日 12:03:24
13楼
恩 我这个也有一根梁挠度红了 按说最大32 这个36了
不过我估计可以施工起拱解决掉。当然,提高C级别或者加大截面也肯定是个办法,但这是正常使用极限状态,没必要,施工起拱解决可以的话,经济。
回复
岁月如风123
2013年11月24日 14:04:27
14楼
学习学习啊。
回复
gaoxbwan
2013年11月25日 16:17:38
15楼
一般是增加梁截面,我也遇到了这种情况, 实在不行才点铰接,但是一般师傅不让点。
回复
wmh19920210
2014年07月11日 11:41:23
16楼
施工时起拱可以减小挠度值
回复
飞龙天
2014年07月11日 16:45:10
17楼
看视频可以改为铰接的
回复
co1426218625574
2015年09月16日 09:16:35
18楼
谢谢,我也试试加大截面
回复
洞庭湖的草鱼
2015年09月16日 09:35:42
19楼
谢谢楼主分享的好资料
回复