剪力墙钢筋,打砼时没定位好,这样有没有质量问题?
aesion1015
aesion1015 Lv.12
2012年03月22日 10:54:01
只看楼主
IMG_20120321_160136.jpg IMG_20120321_160201.jpg

IMG_20120321_160201.jpg


IMG_20120321_160136.jpg

免费打赏
lszjypdzh
2012年03月24日 16:54:53
32楼
路过,学习了
回复
hsjtslj
2012年03月24日 17:03:28
33楼
质量确实太差了,混凝土浇筑时肯定没有看筋的人。绑扎插筋时也肯定没用水平筋进行有效的固定。处理的也太随意了。位移这么大,应该植筋处理。大部分人可能是见怪不怪了!
回复
asdf土木
2012年03月24日 19:26:07
34楼
这个不行啊,施工人员 监理干啥吃的,太差劲了
回复
xinghe120
2012年03月24日 19:45:43
35楼
xuexi ,ding ding
回复
veivei163
2012年03月24日 19:57:29
36楼
钢筋工太不负责人了
回复
zioll
2012年03月24日 20:18:12
37楼
扯蛋!怎么能这样干呢,罚!
回复
张景轲
2012年03月24日 20:26:36
38楼
我说点个人的见解:首先,从图片上看,这个钢筋不太可能是受力结构的,应该是围护结构的,这从钢筋的配筋也不是很大也可以看出这一点,第二钢筋弯是有意弯的,了为保证上面部分的间距符合要求,按规范讲的话,应该是要要求植筋的,因为你这样弯一下的话,下面没有生根,对受力不好,但是,由于不是重要部位,要是监理能过的话,不植筋也可以,但要是你是监理的话,一定要他植筋。
回复
sczk_08
2012年03月24日 21:20:00
39楼
其实,很多在土木在线论坛上的都是学生,和没有具体在现场做个施工的。书上的很多东西,和你在现实的在施工中遇到的,很不一样,并不是你所想像的那么回事。更没有你凭空想象的那么简单。
前面的看到有人发过:“施工中控制资料,几乎都是假的,但全中国都在做”很多人可能不相信,很吃惊,做过是施工的,都心知肚明的。
从图片上看,如果没有变化钢筋的规格和大小,就是间距的问题的话,问题是不大的,对结构是没有多大问题的,300厚的剪力墙,10的钢筋可以了,什么保护层小了,都很可能是外行说的话。
中国还是处于发展的初期,很多时候都是没有办法的折中方案,告诉大家一个方法,评判的一个标准:你看到什么时候建筑施工的工人双休了,那时,也许中国建造,质量也就上去了。
回复
woshaer
2012年03月24日 21:49:48
40楼
可大可小的问题,在于怎么管理了
回复
构造筋
2012年03月24日 22:18:37
41楼
你看好这是几级的