剪力墙钢筋,打砼时没定位好,这样有没有质量问题?
aesion1015
aesion1015 Lv.12
2012年03月22日 10:54:01
只看楼主
IMG_20120321_160136.jpg IMG_20120321_160201.jpg

IMG_20120321_160201.jpg


IMG_20120321_160136.jpg

免费打赏
lijun00com
2012年03月23日 12:28:05
12楼
恩,认同楼上的说法,而且保护层 , 看着确实太薄,如果混凝土开裂,有可能会腐蚀钢筋,降低承载力的. 只是个人看法.
回复
qdaqhrxl
2012年03月23日 12:29:10
13楼
最好的办法就是植筋处理,打混凝土之前没人管这种事吗,最起码最上排钢筋用水平筋定一下啊,这样看了就不舒服。还有就是这配筋是不是少了点,间距这么大。而且分布不均匀,拉钩竖向的都有,钢筋工太马虎
回复
ass540452097
2012年03月23日 12:29:30
14楼
间距不靠谱,成什么了,
回复
fangbaohui
2012年03月23日 12:41:57
15楼
见怪不怪了 配筋率太低 拉筋搞的一塌糊涂 弯的钢筋需要植筋 焊接5D
回复
yanchaoxin
2012年03月23日 14:40:15
16楼



哥们 你说的太对了
回复
aesion1015
2012年03月23日 15:25:10
17楼
还好,只这一块位置!
回复
tcz507
2012年03月23日 15:26:22
18楼
这真的剪力墙吗,这配筋怎么让人觉得别扭。
回复
csalfj
2012年03月23日 17:06:18
19楼
这样的质量不成啊,无语!应加紧进行处理,(或采用植筋等补救办法),以上个人观点。
回复
南火中土
2012年03月23日 19:27:25
20楼
弟弟,我只能这样告诉你,你这样浇筑混凝土以后,楼是塌不了的,但是呢,肯定对抗震什么的有影响,你们的监理不知道是怎么当的,按道理是不可以的,不过亚里士多德曾经说过,不要迷信权威。
回复
杯酒人生
2012年03月23日 19:28:45
21楼
钢筋搭接太少,现在偏位只能要求钢筋伸到底部加强
回复

相关推荐