高手帮忙分析下原因,去年12月份的事。10KV,280KW高压隔爆电机,已运行3年,每年做常规高压电气预防性试验一次,无问题。该电机每月启动一次,运行20天左右。在12月份的启动过程中,电机接线盒爆炸,速断保护动作。爆炸后照片如下图。事后用摇表测电机绝缘无问题。事故原因分析有如下几种可能:(1)电机露天放置,冬季接线盒内湿度过大,电缆接线柱受潮放电,引起三相弧光短路,接线盒内空气热膨胀,爆炸。(2)由于固定电缆的橡皮圈过大,对电缆的控制效果不好,致使电机进线口对电缆固定不够,电缆有较大活动量,在一定外部因素作用下,使内部裸露的接地线与接线端子发生了电气连接,因而在电机启动瞬间发生接地事故,瞬间产生的爆炸气体将接线盒炸裂,同时致使高压进线保护动作。(3)电机内绝缘材料老化,释放出氢气、甲苯、甲烷等爆炸气体,积聚到爆炸极限内,由于电机启动接线柱轻微放电导致气体爆炸。

以上是几种观点,还请论坛内高手帮忙确认,不胜感激。

旋转 IMG_0502.JPG


IMG_0510.JPG


IMG_0522.JPG

免费打赏
迷途二爷
2012年03月22日 10:03:17
2楼
不懂帮你顶个,免得沉了!!!!!
回复
akoo506
2012年03月22日 10:20:39
3楼
谢谢哥们,在线等啊,求高手
回复
wboy8759
2012年03月22日 10:27:57
4楼
倾向于楼主说的原因(1),端子盒受潮的可能性较大。
高压大功率电动机长期备置,启用前应当首先用摇表测试绝缘电阻是否在正常范围内,你们没做这项工作。
回复
智库
2012年03月22日 10:32:01
5楼
照片拍的很好!赞!
信息不多,还在研究中。。。。
回复
智库
2012年03月22日 10:35:43
6楼
“爆炸”吗?

怎么没看到接线盒内有什么短路现象呢?如果是爆炸,接线盒内总会是“黑呼呼一片”的,但好象没有。。。

不会是接线盒铸铁质量不好,被压断了?


[ 本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-3-22 10:37 编辑 ]
回复
akoo506
2012年03月22日 10:40:50
7楼
应该是爆炸,接线盒在电机顶端,不存在被压断的说法,爆炸后,接线盒铸铁碎片散落在电机周围二十米范围内,电机启动时现场监护人员距离电机两米远,耳朵被震的一天嗡嗡响。电机启动前摇测绝缘是有好处,这工作我们没做到位,不过爆炸后摇测绝缘没有问题啊
回复
akoo506
2012年03月22日 10:42:29
8楼
回六楼,第二张图是接线盒残余部分照片,是有黑乎乎的痕迹,也有放电灼烧点
回复
lingxuct
2012年03月22日 10:47:09
9楼
仔细看了图片,楼主拍的思路不到位,(可能发生的)故障部位没有拍全。只能偏面分析:
1、电缆引线套绿色相标的接线柱有明显放电痕迹,这是最早发生故障的部位;
2、接线盒炸碎,短路电流非常大;
3、接线柱顶部放电痕迹明显。

分析:B相接线柱不干净,电缆进口密封不好,B相接线柱爬电击穿(在向右一侧,应该说弧光不大时不会发生弧光短路),零序保护的定值过大(应该接地先跳,且没跳!),造成相间弧光短路,接线盒内瞬间空气极速升温膨胀而炸开。
回复
智库
2012年03月22日 10:49:53
10楼
如果是爆炸的如此“惨烈”,接线盒内不会是这样的。

我看照片中,电缆的位置还算正常,盒子内壁和普通电机长期在室外的状况也差不多,有些氧化吧。如果是绝缘不良引起的短路,飞弧会非常明显,绝缘也会非常黑,我怎么都看不到?
回复
akoo506
2012年03月22日 10:58:46
11楼
感谢大家热心分析,区管看的很仔细,B项确实有对固定螺栓的放电点,有两点疑问,一是隔爆型电机接线盒按设计,即使内部有问题也不应该爆炸吧?二是单纯空气爆炸有这么大的能量吗