【求教】断路器两个跳闸线圈和两套不同厂家、原理的保护
aytf818
aytf818 Lv.12
2012年03月22日 06:12:11
来自于断路器
只看楼主

指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。

指断路器具有两个跳闸线圈。现在的220kV及以上的断路器设计有两个跳闸线圈和两套不同厂家、不同原理的保护及两个操作电源。即:

A屏有两个出口跳断路器,也就是有两个线圈。

B屏的保护同时也有两个出口,分别作用在两个线圈。
线路保护:保护一屏去跳闸线圈1,保护二屏去跳闸线圈2;
发变组保护:保护A屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2;保护B屏既去跳闸线圈1,又去跳闸线圈2。
lingxuct
2012年03月22日 08:21:52
2楼
其他地方不知道,华东电网是有这样要求的:
110KV及以上电压等级,要求二套保护同时运行。
二套保护间无联系,CT二次各自一组,综保各自一套,直流电源也各自一路,一直到断路器跳闸线圈也是各自一个。

不过,没要求“两套不同厂家、不同原理的保护”,我们这里是相同的二套。

如我们有很多条110KV电缆线路,每条线路有“纵差”保护二套,常规后备保护(速断、过流、零序)二套,共二台综保,取二组电流到综保,每台综保设差动、速断、过流、零序。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2012-3-22 08:26 编辑 ]
回复
zsh340
2012年03月22日 14:25:46
3楼
区管威武!
回复
mqli2004
2012年03月23日 09:00:01
4楼
不知道“两套不同厂家、不同原理的保护”的原因是什么。学习了。
回复
永无止境
2012年03月23日 09:31:32
5楼

是不是为了可靠才这样设置的 ?
回复
jm050601
2012年03月23日 10:05:30
6楼
回复
zcyj1986
2012年03月23日 13:17:56
7楼
回复
zyp517045792
2012年03月23日 14:02:54
8楼
不知
道“两套不同厂家、不同原理的保护”的原因是什么。学习了。
回复
renle031
2012年03月23日 16:40:23
9楼
回复
fdy9558
2012年03月24日 13:24:38
10楼
学习了
回复
btsdhyx
2012年03月28日 22:54:59
11楼
“两套不同厂家、不同原理的保护”是为了发生故障时,如一个厂家的保护原理导致不能正确判别时,靠另一个不同厂家不同原理的保护去判别,这是为了相互补充,保证保护的正确动作。
回复

相关推荐

APP内打开