请教施工用电的接地问题
f97142
f97142 Lv.6
2006年10月11日 00:03:25
来自于防雷减灾
只看楼主

新的规范上说要在末端的配电箱处再做补充接地极。小弟不明白是做在哪个位置,特手工绘制了一张草图,请各位师兄看看到底是在A的位置还是在B的位置。再请问是否在每个末端都应该再做接地呢,还是在某个特定的位置做一个就可以了?

新的规范上说要在末端的配电箱处再做补充接地极。小弟不明白是做在哪个位置,特手工绘制了一张草图,请各位师兄看看到底是在A的位置还是在B的位置。再请问是否在每个末端都应该再做接地呢,还是在某个特定的位置做一个就可以了?

1160496189124.JPG

免费打赏
zhh_1977
2006年10月12日 11:41:24
2楼
看B级用电情况,如果是施工用电拉线配电箱就在A处做就可以了
回复
klmyyong
2006年10月19日 11:59:31
3楼
A处必须要做接地,B处看二级配电需要带的现场用电设备来确定是否做接地,如塔吊的2级配电箱就需要做.