各位前辈: 现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.8条中,明确规定了“不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计”。见图片。我有疑问想请教一下各位前辈们: 图中红色圈的梁:Y向地震作用下,如果不考虑楼板刚性假定,此梁会不会有Y方向的位移,那么此时这个梁应该有Y方向的弯曲和剪力,此时配筋设计是不是该在此梁的侧面也配置承受弯矩的纵筋呢?[ 本帖最后由 zhawanli1019 于 2012-3-21 21:27 编辑
各位前辈:
现行《高层建筑混凝土结构技术规程》第6.1.8条中,明确规定了“不与框架柱相连的次梁,可按非抗震要求进行设计”。见图片。我有疑问想请教一下各位前辈们:
图中红色圈的梁:Y向地震作用下,如果不考虑楼板刚性假定,此梁会不会有Y方向的位移,那么此时这个梁应该有Y方向的弯曲和剪力,此时配筋设计是不是该在此梁的侧面也配置承受弯矩的纵筋呢?
[
本帖最后由 zhawanli1019 于 2012-3-21 21:27 编辑 ]
2楼
回复
3楼
我是这么理解的,楼板在平面内的刚度是非常大的,在Y方向地震力作用下,这根梁会跟楼板一起发生平动,而不会有弯曲,所以就不会有应力,只要按构造要求配腰筋即可。
回复
4楼
你圏出来的也不是次梁啊
回复
5楼
你圈的梁与框架柱都相连,都应该考虑抗震,怎么能说不考虑抗震呢?L2不能按照连梁来考虑,L1可以按照次梁来考虑.L1,L2之间开洞了么?若不开洞,梁板共同工作,变位应该是协调的.
回复
6楼
L2做强,是框架梁;L2做弱,可以是次要梁。
做强的极端,是一根挑梁;做弱的极端,是一条板。
看了几条回复,作如下补充:
这根L2梁的尺寸是由你来定的,那就先问一下,定多少?为什么?
再问:
如果,L2梁的尺寸定为:200x300,情况是如何?
如果,L2梁的尺寸定为:300x900,情况又是如何?
[
本帖最后由 x1xqq 于 2012-3-23 16:55 编辑 ]
回复
7楼
考虑不要L2可以吗?
回复
8楼
基本同意2楼意见,
回复
9楼
过来向大学习的。长知识了 .
回复
10楼
是上面那个框架主梁啊,是想问这个主梁会不会有Y向的弯矩和剪力,不考虑刚性楼板假定。
回复
11楼
是考虑地震的啊,在Y向地震下。只是不考虑刚性楼板假定。
回复