因为现场有时候不太方便直立安装漏电断路器,不知道是否可以横装那?谢谢
因为现场有时候不太方便直立安装漏电断路器,不知道是否可以横装那?谢谢
2楼
不可以
回复
3楼
你可以成为第一个吃螃蟹的人!
回复
4楼
为什么?请解释一下啊.
回复
5楼
施奈德好像不行,其他的不知道了
回复
6楼
我觉得没啥不行的 有时候回路多了 就两排对头装 ABB 每蓝日兰的都用过 没事
主开倒是没试过
回复
7楼
小型断路器做排骨箱,都这么做过,没问题,可以。塑壳的没做过,不知道。
回复
8楼
不带漏电的横装我见过,带漏电应该也可以,只要不影响漏电脱扣就行
回复
9楼
可不可以横装应看产品说明书,不同厂家的产品有不同的安装方式,除非国标规定。
回复
10楼
《SM30系列塑料外壳式断路器使用说明书》:
4。1 断路器一般应垂直安装,但也允许横装。横装时,断路器通断能力和额定电流与垂直安装时相同。
回复
11楼
可以
回复