漏电断路器可以横装吗
nhsl
nhsl Lv.7
2006年10月10日 22:21:02
来自于断路器
只看楼主

因为现场有时候不太方便直立安装漏电断路器,不知道是否可以横装那?谢谢

因为现场有时候不太方便直立安装漏电断路器,不知道是否可以横装那?谢谢
免费打赏
zhouyanjunde
2006年10月11日 11:02:46
2楼
不可以
回复
zhanghao6261006
2006年10月11日 11:55:46
3楼
你可以成为第一个吃螃蟹的人!
回复
ccc678
2006年10月11日 12:07:54
4楼
为什么?请解释一下啊.
回复
tnt302@co163
2006年10月11日 12:40:18
5楼
施奈德好像不行,其他的不知道了
回复
z7777zz
2006年10月11日 13:49:11
6楼
我觉得没啥不行的 有时候回路多了 就两排对头装 ABB 每蓝日兰的都用过 没事

主开倒是没试过
回复
wang770225@co163
2006年10月11日 15:57:46
7楼
小型断路器做排骨箱,都这么做过,没问题,可以。塑壳的没做过,不知道。
回复
francishe
2006年10月12日 09:36:40
8楼
不带漏电的横装我见过,带漏电应该也可以,只要不影响漏电脱扣就行
回复
tzzyq@co163
2006年10月12日 10:09:50
9楼
可不可以横装应看产品说明书,不同厂家的产品有不同的安装方式,除非国标规定。
回复
sbudng_06
2006年10月12日 10:21:08
10楼
《SM30系列塑料外壳式断路器使用说明书》:
4。1 断路器一般应垂直安装,但也允许横装。横装时,断路器通断能力和额定电流与垂直安装时相同。