化粪池埋深超过10米是否有问题
dongfengjianyu
2012年03月21日 18:57:16
只看楼主

我帮甲方管理一个项目,我不太懂排水,我查了《建筑给排水设计规范》和化粪池图集等资料,只规定了化粪池的最小埋深,没有规定最大埋深,按图集的尺寸计算最大埋深(指化粪池底)也只有6m,想请教给排专业的大侠,化粪池最大可以埋多深?另外,我这个项目有个化粪池埋深(池底到地面)已超过10m,埋这么深使用上 是否有问题?[ 本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 18:01 编辑

我帮甲方管理一个项目,我不太懂排水,我查了《建筑给排水设计规范》和化粪池图集等资料,只规定了化粪池的最小埋深,没有规定最大埋深,按图集的尺寸计算最大埋深(指化粪池底)也只有6m,想请教给排专业的大侠,化粪池最大可以埋多深?
另外,我这个项目有个化粪池埋深(池底到地面)已超过10m,埋这么深使用上 是否有问题?

[ 本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 18:01 编辑 ]
免费打赏
lihai1216
2012年03月23日 14:32:22
12楼
做设计的,不会做那么深的,而且也不好进市政。6米深已经很深了。
回复
wzzdbb
2012年03月23日 14:49:09
13楼
埋那么深造价也上去了,没必要吧
回复
ma_
2012年03月23日 15:28:40
14楼
化粪池进市政管不是从池底进的吧
回复
山泉雾雨
2012年03月23日 17:09:37
15楼
埋那么深能自然排出吗?市政排水井井底标高测过吗?埋10m深的目的又是为何呢?综合考虑,慎重决定。
回复
machao_760
2012年03月23日 17:30:27
16楼
这么深,要看市政排水进的去不,就算能排进去,结构要重新计算配筋,结构专业要出图
回复
dongfengjianyu
2012年03月23日 17:35:22
17楼
局部截图,化粪池地面标高估计为188m
回复
swp2977
2012年03月24日 09:46:59
18楼
多深都是可以做出来的,看来工艺设计明显是不太合理。请工艺专 业复核一下。
回复
shenhanghua
2012年03月25日 16:43:38
19楼
10m也太深了,光是造价就非常高,小区管路是不是坡度放得太大
回复
lwt6667
2012年03月27日 02:42:23
20楼


截图:好像是从池底进市政管网的
回复
忘记的回忆
2012年03月27日 09:38:11
21楼
太深了 三层楼深,以后检修或者清掏的时候将是很痛苦的事情,
回复

相关推荐

APP内打开