我帮甲方管理一个项目,我不太懂排水,我查了《建筑给排水设计规范》和化粪池图集等资料,只规定了化粪池的最小埋深,没有规定最大埋深,按图集的尺寸计算最大埋深(指化粪池底)也只有6m,想请教给排专业的大侠,化粪池最大可以埋多深?另外,我这个项目有个化粪池埋深(池底到地面)已超过10m,埋这么深使用上 是否有问题?[ 本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 18:01 编辑
我帮甲方管理一个项目,我不太懂排水,我查了《建筑给排水设计规范》和化粪池图集等资料,只规定了化粪池的最小埋深,没有规定最大埋深,按图集的尺寸计算最大埋深(指化粪池底)也只有6m,想请教给排专业的大侠,化粪池最大可以埋多深?
另外,我这个项目有个化粪池埋深(池底到地面)已超过10m,埋这么深使用上 是否有问题?
[
本帖最后由 dongfengjianyu 于 2012-3-28 18:01 编辑 ]
2楼
干嘛要弄那么深,出水有地方排不,出问题检修也麻烦吧,清掏也不方便啊。行是可行的,加深井筒高度就是,至于承重,过深了需要增强池身和池盖结构强度,这个你是结构的较懂。
回复
3楼
同意楼上的意见!
回复
4楼
同意楼上的意见!
回复
5楼
这个 也太深了把· 以后 检查 怎么板··
回复
6楼
如果选用标准图上的钢筋混凝土化粪池,其顶盖板敷土厚度应该有限制,或者让结构专业校核计算敷土荷载。如果选用成品塑料化粪池,就要看具体厂家的样本了,根据其结构强度来决定!
回复
7楼
也太深啦 不清楚
回复
8楼
大哥你确定你埋的是化粪池?不是顶管工作井或接收井?
回复
9楼
有图没,有真相没
回复
10楼
这么深,那做的清掏井也得有8米深了吧?还能掏的出来么?
回复
11楼
你上面不是说“按图集的尺寸计算最大埋深(指化粪池底)也只有6m”
那最好按图集,这个问题昨天就看到了,查了好多资料,真的不知道
回复