新建污水处理厂正在调试中,二沉池出现的问题,帮忙分析下,如何解决,附图片
新建污水处理厂正在调试中,二沉池出现的问题,帮忙分析下,如何解决,附图片
2楼
楼主是什么污水厂呢?
我所在的城市生活污水处理厂近期也出现了类似的问题
回复
3楼
楼主的厂是处理什么水的呢?
本人所在的城市生活污水处理厂近期也出现了类似的问题
现在出水氨氮略微超标
不知道什么原因
我厂使用工艺为改良型卡鲁塞尔氧化沟
现在好氧段表面有一层薄膜
回复
4楼
生活污水,氧化沟工艺,厌氧池和缺氧池,好氧池合建
回复
5楼
氨氮倒是没有超标,就是总磷,SS超标了,上面浮的那层像是油膜一样,经常的打捞,很烦人,不知道该如何解决...
回复
6楼
这个问题,我也想知道,有没有高人指点下啊
回复
7楼
我也见过这种情况,是化纤污水,在进行工程翻新,用UASB+接触氧化,改完调试的时候就出现这种情况,向前辈请教,说可能是污泥老化!
回复
8楼
看着像二沉池停留时间太长了
回复
9楼
是不是沉淀池底集泥效果差,有死角?还有看你们上浮的污泥都是比较细小的且不发黑,我估计是不是O池曝气量过大,导致污泥沉降性能降低。
回复
10楼
以前也出现过这种情况 加药池排过的污水 没过2小时就开始往上翻
查资料说是污泥厌氧消化 产生气泡 把污泥带上来了 但不知道怎么解决 只好用上隔板隔开了
回复
11楼
二沉池漂泥主要可能要一下原因:
1、检查各工段PH值并核算F/M比,此可能造成丝状细菌滋生,从而产生上述原因。
2、SRT过长,导致污泥老化,造成菌胶团解絮,从而降低污泥沉降性。
3、二沉池停留时间过长,排泥不及时,发生了反硝化反应,氮气形成"气浮”作用。
4、二沉池停留时间过长,排泥不及时,发生厌氧反应,生成挥发性气体造成“气浮”现象。
回复