小区配电管网敷设问题
lu0923
lu0923 Lv.4
2012年03月21日 16:00:41
只看楼主

请教大家个问题,小区内电网(低压和高压)一般电缆穿钢管埋地,中间设检查井,现在我这边小区为联排别墅或多层住宅,楼距较近,景观要求也很高,领导不想电管埋地敷设,避免将来检查井很多。因为小区有大地下车库和所有单体连接,是不是可以在地下车库走桥架(托电缆)代替一般土壤里的电管,一般这么做有什么问题吗?

请教大家个问题,小区内电网(低压和高压)一般电缆穿钢管埋地,中间设检查井,现在我这边小区为联排别墅或多层住宅,楼距较近,景观要求也很高,领导不想电管埋地敷设,避免将来检查井很多。因为小区有大地下车库和所有单体连接,是不是可以在地下车库走桥架(托电缆)代替一般土壤里的电管,一般这么做有什么问题吗?
免费打赏
caufx
2012年03月27日 10:30:15
2楼
应该是可以的,但要看当地供电局是否同意了,北京地区供电局好像不允许这样做。
回复
wenwen
2012年03月27日 13:39:24
3楼
北京地区无论是高压还是低压,基本上都是室外管井,室内的很少,有一小部分比如说车库的配电室挨着变电室很近,变电室(一般设置在地库)至设置在地库的热力站,水泵房的电缆可以走桥架。另外10KV高压电缆走地下车库的桥架,就算供电局允许,是否这个可能性比较小,地下室层高一般4m左右,放在桥架后距地高度也就3m多,能满足这个安全距离吗?另外,江苏淮安地区的也基本上同北京地区的,很少走地下桥架的。当然,如若变电室至各栋楼的低压电缆走地下桥架的话,费用肯定是省不少的。河北唐山地区好像是可以把低压电缆走地库桥架的。
回复
zhengchengji
2012年03月30日 21:27:53
4楼
如果变配电室设在地下车库,车库和各单体建筑的地下联通,低压电缆是可以走室内桥架的。技术上可行,供电局就不敢说了。
回复
睡梦萝卜
2012年04月24日 17:10:05
5楼
1.10KV部分电缆建议不要入车库,这个和供电局协商解决。
2.低压部分建议采用直埋铠装电缆,设置与绿带内,过路预埋钢管,可避免检查井过多的问题。施工方便。可解决问题。
3.部分可穿车库,完全没有问题,需要注意的是满足安全间距,需避开通风管道等各种管道,需和车库设计人员多沟通,较繁琐,技术上没有问题。
回复