电厂的钢结构输煤栈桥活荷载如何取?
dxl111
dxl111 Lv.2
2006年10月10日 16:20:25
只看楼主

电厂的钢结构输煤栈桥活荷载如何取?

电厂的钢结构输煤栈桥活荷载如何取?
天涯居士
2006年10月10日 17:23:10
2楼


按荷载规范的资料可以选取,有具体的数值说明的。
回复
quaker
2006年10月11日 11:24:06
3楼
荷载规范没有的.
一般是按煤炭工业设计规范来查的,
胶带宽≤1000,取2.5KN/M2  
胶带宽>1000,取3KN/M2
这个是包括胶带机和煤重,不包括头尾轮转动装置和拉紧装置
回复
dllyfzhg555
2006年10月12日 18:05:02
4楼
建议查《火力发电厂的技术规定》(DL5022-93)中有明确规定取(3~4)。栈桥结构为钢结构、砼结构取值相同。
回复
cergiyhong
2008年01月03日 14:29:02
5楼
火力发电厂土建结构设计技术规定(DL5022-93)皮带宽度为1.2~1.4m栈桥面活载取4KN/m
大于1.4m按实际荷载取
回复
teddyhua007
2008年05月03日 15:15:23
6楼
我们设计的时候一般也是按照般煤炭工业设计规范来查的,
胶带宽≤1000,取2.5KN/M2  
胶带宽>1000,取3KN/M2
回复
80247106
2008年12月03日 09:21:46
7楼
《小型火力发电厂设计规范》GB50049-94里也是说明楼面活载为4,屋面活载为0.7
回复

相关推荐

APP内打开