2楼
按荷载规范的资料可以选取,有具体的数值说明的。
回复
3楼
荷载规范没有的.
一般是按煤炭工业设计规范来查的,
胶带宽≤1000,取2.5KN/M2
胶带宽>1000,取3KN/M2
这个是包括胶带机和煤重,不包括头尾轮转动装置和拉紧装置
回复
4楼
建议查《火力发电厂的技术规定》(DL5022-93)中有明确规定取(3~4)。栈桥结构为钢结构、砼结构取值相同。
回复
5楼
火力发电厂土建结构设计技术规定(DL5022-93)皮带宽度为1.2~1.4m栈桥面活载取4KN/m
大于1.4m按实际荷载取
回复
6楼
我们设计的时候一般也是按照般煤炭工业设计规范来查的,
胶带宽≤1000,取2.5KN/M2
胶带宽>1000,取3KN/M2
回复
7楼
《小型火力发电厂设计规范》GB50049-94里也是说明楼面活载为4,屋面活载为0.7
回复