发电厂的带式输煤栈桥怎么进行受力分析呢?输煤栈桥是平行弦桁架结构。
发电厂的带式输煤栈桥怎么进行受力分析呢?输煤栈桥是平行弦桁架结构。
2楼
做下计算简图,用PK等软件分析下就行啰。
用手算怕是要不行了。
回复
3楼
楼上的朋友,计算简图用PK怎么建模呢?不会弄啊?
可以用PKPM中的钢结构部分空间结构建模及分析进行建模和计算吗,栈桥是空间桁架结构吗?
回复
4楼
两种方法,一是做计算简化,二是做完整计算模型,不过有时做所谓完整计算模型计算出的结果 往往出人意料。
你问的太模糊,俺也不好说。
回复
5楼
平面内和平面外要分别建模吗?,在桁架的斜向用PK,在垂直与桁架斜向的方向是用SATWE吗?第一次做,好难啊,又没人指导,各位大侠指点一下吧
回复
6楼
我可以做,收取部分费用,包括出施工图,我做的很多!我是设计院的!
可以邮件联系:w13512349353@126.com,联系后,电话联系!
回复
7楼
5楼的,你可以只用平面内计算即可,
如果,形式较为复杂,也可以用有限元方法分析,但结果一定要经过有经验的人审核才可,
回复
8楼
郁闷!收费你到网易里面干什么?网易是供大家无偿交流的!
回复
9楼
pkpm-sts按节点荷载输
回复
10楼
计算通过了之后,对施工图的修改都有那些方面要注意的呀? STS出的施工图太粗略了,不知道怎么改,参考什么资料,请指教
回复
11楼
sts出图很好呀,整片桁架出图,但要修改端部节点,首先要弄清它的连接方式,然后再处理就可以了.
回复