关于功率因数问题
yemijindu
yemijindu Lv.2
2012年03月20日 21:25:10
只看楼主

到现场去调试配电柜,觉得多功能表上的功率因数有问题,很是疑惑。有几台动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?一台动力箱下面带的总功率大概80千瓦。有个电工说是电容柜没投,可我去看了电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数。动力箱的电源来自低压抽屉。

2012年03月21日 14:41:32
2楼
是不是配电距离过远了,不行加个就地补偿
回复
zsphn6666
2013年03月21日 14:13:37
3楼
是的,电容器不得事总的功率因数,要提高每台电动机的功率因数,需要在每台电动机进行就地补偿。
回复
lingxuct
2013年03月21日 15:36:53
4楼
有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。

“动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?”

回答是:非常正常! 三相异步电动机就是空载时功率因数最低。

“电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数”?

不错,总算答对了,补偿电容装在哪,就在哪补偿。
不是你投上电容器,电动机本身的功率因数会提高的!电动机的功率因数是其固有的物理原理,不随你投不投电容会改变的。

不投电容时,电机的无功部分向电源交换;投上电容后,电机的无功部分向电容交换。
无功向电容交换时,配电室与其电源之间就少了无功交换部分的电流,所以,总电流会减小,电流减小了,线路的损耗也减小了。
回复
老头子
2013年03月21日 15:46:50
5楼
高手说的很对,很清楚。
回复
狼小芸
2013年03月21日 15:55:04
6楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …高手啊小弟佩服
回复
liqing126
2013年03月21日 17:01:45
7楼
高手就是高手,学无止境啊
回复
ksecxxx
2013年03月21日 21:35:23
8楼
版主说得精辟
回复
jackguo1986
2013年03月23日 22:47:51
9楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …高手啊,以后还请多多指教
回复
老付
2013年03月23日 23:36:06
10楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …版主正解,我也是才领悟到。
回复
yangshenme
2013年05月17日 16:05:01
11楼
lingxuct 发表于 2013-3-21 15:36 有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。“动力箱,下面带 …正解。所以,有时候需要就地补偿,总补偿只对进线负责。
回复