到现场去调试配电柜,觉得多功能表上的功率因数有问题,很是疑惑。有几台动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?一台动力箱下面带的总功率大概80千瓦。有个电工说是电容柜没投,可我去看了电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数。动力箱的电源来自低压抽屉。
是不是配电距离过远了,不行加个就地补偿
回复
3楼
是的,电容器不得事总的功率因数,要提高每台电动机的功率因数,需要在每台电动机进行就地补偿。
回复
4楼
有意思,许多搞电的都对“功率因数”的概念不是很清楚,楼主的问题很能说明这个问题。
“动力箱,下面带的都是电机。没负载时功率因数为1,电机一开功率因数就往下降,电机全空转时功率因数能降到0.4多,就是带负荷了也会降到0.6多,正常吗?”
回答是:非常正常! 三相异步电动机就是空载时功率因数最低。
“电容柜工作了,并且电容柜旁边的进线上的功率因数在0.96以上,不明白,是不是电容补得是总的功率因数”?
不错,总算答对了,补偿电容装在哪,就在哪补偿。
不是你投上电容器,电动机本身的功率因数会提高的!电动机的功率因数是其固有的物理原理,不随你投不投电容会改变的。
不投电容时,电机的无功部分向电源交换;投上电容后,电机的无功部分向电容交换。
无功向电容交换时,配电室与其电源之间就少了无功交换部分的电流,所以,总电流会减小,电流减小了,线路的损耗也减小了。