一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。
一年前维修一冷库,也是刚刚做这行,不制冷,高压18低压1·5,故障现象膨胀阀不结霜,我便从膨胀阀开始检查,一直到冷凝器出口均没液态制冷剂存在。受有个师傅把冷凝器出口总阀全部关了再开一圈,又回复制冷能力,膨胀阀也开始结霜了,这到底是什么问题。
32楼
看楼主的描述,倾向于阀坏了!
回复
33楼
菜鸟来学习,楼主的描述详细一点,大家好讨论
回复
34楼
你这个问题,我没有看的很仔细,大概给你解释以下:
系统问题,1压机配比过大,大马拉小车是轻松,可是大马拉的是玩具车呢?
2。冷凝器换热效率不好,供液温度高。
3。膨胀阀调节不正确,配比过大。
4。充液过多。
5。蒸发器积油。
6。回气管设计不合理。
可以指出不是堵,具体问题是各个工况而定,你需要好好看看原理了。
现在论坛有些人不要胡出点,用我们家乡话来说,知道啥,再说啥,千万别说那外行话
回复
35楼
新手学习中
回复
36楼
回复
37楼
路过学习了......
回复