高压电机运行的问题
wyfanyu
wyfanyu Lv.4
2012年03月20日 17:05:17
只看楼主

我公司有一台高压电机,负载是罗茨风机。额定功率315kW额定电流是22.3A,运行在19.5A时,有功功率是245kW无功功率是250kVA,功率因素是0.68。我总感觉数据不对。运行的功率因数过低。如果到额定输出,可能会超电流(没有试过)。请问各位大大,这种情况是怎么造成的?是不是电机有问题啊。

2012年03月20日 18:29:42
2楼
3432532534543
回复
th169068
2013年07月24日 17:02:10
4楼
此电机运行的功率因数确实比较低,可以对其进行无功补偿。功率因数低是由于电机的制造参数所决定,电机运行没有问题。