这是一个剖面图,两楼板间为沉降缝,楼板都是悬挑的。一照明回路保护管穿过此缝,该采取什么措施防止保护管以后断裂?请指教,谢谢!
这是一个剖面图,两楼板间为沉降缝,楼板都是悬挑的。一照明回路保护管穿过此缝,该采取什么措施防止保护管以后断裂?
请指教,谢谢!
2楼
两边钢管穿入接线盒,中间部分用金属软关连接。
回复
3楼
两边就近各设一盒.
回复
4楼
有图集的,里面说的很详细,图集名称懒着找了,抱歉,呵呵
回复
5楼
那盒之间怎么连啊,用短管吗?肯定不能是明敷设吧。
你的意思是不是,短管的两端即使沉降不均,也不会断裂。
感觉有道理。
回复
6楼
用软连接呀。并且在此处电源线要适当留有余量。怎么能是明敷呢?沉降缝最后不是要封闭起来的吗?
回复
7楼
3楼补充2楼.
两盒在缝两侧,越近越好.中间软连接.
回复
8楼
再问一下施工的具体问题:
软连接应该是采用蛇皮管之类的保护管吧,那它是怎么“放”到两个接线盒之间的呢?
对于硬管可以予埋,软管也可以吗?予埋的软管是否会变型,是否会影响穿线呢?
谢谢!
回复
9楼
钢管这样做,PVC管也可以吧?
回复
10楼
盒边---缝---盒边.
软管是在空的缝中的部分.
空间太小,可以留洞.
回复
11楼
用软管,忘了那个图集了,肯定有
回复