高层建筑消防管的排气问题
zf821026
zf821026 Lv.3
2004年03月09日 13:31:05
只看楼主

高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢

高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
免费打赏
小陈
2004年03月09日 14:17:33
2楼
排气阀
回复
rockfan
2004年03月09日 14:47:41
3楼
压力管道能用通气帽吗?
回复
mczzy
2004年03月09日 14:53:36
4楼
通气帽还可以用的吗?还真的要请指教。
回复
liangfp
2004年03月09日 14:56:47
5楼
采用排气阀,也可以在预作用阀系统采用电磁阀排气
回复
saerka_rock
2004年03月09日 15:13:09
6楼
通气帽还是有一定市场的啊!
回复
qja989
2004年03月09日 15:33:36
7楼
不用设置任何的通气设施,屋面试验消火栓就可以起到排气的作用。
回复
liangfp
2004年03月09日 15:49:12
8楼
屋面试验消火栓不可以起到排气,屋面试验消火栓只是用来定期检查消火栓的供水能力,在发生火灾时不能用来排气。
回复
armorzhenghua
2004年03月09日 20:02:05
9楼
那请问排气阀一般都是安装在什么地方呢?是每根立管的顶端么?小弟是新手,尚未接触过高层,望各路大侠不吝赐教:)
回复
alantam
2004年03月09日 20:09:06
10楼
立管顶端,自动排气阀,参照喷淋立管设置。
回复
ljzgps
2004年03月09日 20:22:12
11楼
自动排气阀
回复