做防雷引下线的结构柱都包在房间内,接地测试点可设在室内?
wyhao123
wyhao123 Lv.3
2012年03月20日 11:01:57
来自于防雷减灾
只看楼主

如题

如题
免费打赏
dianqipanli
2012年03月20日 16:08:11
2楼
不太好吧?明敷防雷引下线距地1.8米处还要加上绝缘管防护呢,防止雷击时人接触触电。设在室内,万一............。
回复
ccj8989
2012年03月29日 16:22:09
3楼
如果是等电位的话,全楼都有接地端子了.
回复
rmrmrm
2012年03月31日 13:15:44
4楼
室外做接地井
回复
l13591991255
2012年03月31日 13:58:25
5楼
那直接用MEB做测试点好不好,还费那二遍事。
回复
wangyan80
2012年04月02日 22:43:36
6楼
一般设计的时候都会选择建筑四角的柱子主筋做引下线,直接甩个扁钢出来在外墙留个盒,做好接地标志即可。
接地测试点可在室内或室外,如果设计没有具体确定的话,一般在室外距地面不少于500高的位置留盒,室内好像也一样。