我自己认为啊 最好就用金属管.可是在实际工程中甲方要求用PC管.大家怎么看?
我自己认为啊 最好就用金属管.可是在实际工程中甲方要求用PC管.大家怎么看?
12楼
应该用KBJ或者JDG管,现在大工程很少用PVC管了。
应该注意的是,弱电做广播系统时,往往将背景音乐系用监做消防广播使用,根据消防规范,消防广播管必须为金属管,而且必须刷防火漆。这种情况下就不应穿PVC管了。
回复
13楼
尽量用金属管啦,这样抗干扰能力强。
回复
14楼
金属
回复
15楼
用金属管抗干扰好
回复
16楼
我也这么想,4楼兄弟说的KBG是金属管的范畴
电线扣压式薄壁镀锌钢管--KBG
套接紧定式镀锌钢管--------JDG
就它两个! 有的仁兄说个人爱好 有点不福责任啊,我们应该尽量选用 高质量低费用的 套管~!
回复
17楼
除消防线路采用钢管外,其他可采用PVC管.毕竟可以降低造价吗!
回复
18楼
同意观点。。。
回复
19楼
首先你要明确你做的是什么工程。如果是个人的工程你用pvc没问题,如果你遇到大的工程,比如机关单位,写字楼等如果按照规范走的话必需要用金属管穿线,因为要考虑到终端接地的问题。不然你验收审计不一定能通的过。最主要是要和甲方沟通。
回复
20楼
同意你的观点,毕竟是甲方想省钱嘛,所以在较小工程里面最好用这些不会引起以后更图的麻烦!!只要符合规范就行啦!咱们也不能台执着了!!
回复
21楼
现在小区多数还是PVC管,成本麻
回复