弱电该穿什么电线管?
guoyong1980
2006年10月09日 20:33:59
只看楼主

我自己认为啊 最好就用金属管.可是在实际工程中甲方要求用PC管.大家怎么看?

我自己认为啊 最好就用金属管.可是在实际工程中甲方要求用PC管.大家怎么看?
oldhaidao
2006年10月10日 08:27:13
2楼
看具体用途而定,一般用PC是可以的,但最好还是KBG类的金属管!
回复
guoyong1980
2006年10月10日 18:50:05
3楼
大哥 是弱电的.用途无非是宽带,语音,有线电视了.对了 请教楼上的兄弟 KBG是什么金属管!
回复
haihejkle
2006年10月11日 00:52:58
4楼
KBG钢导管经精密加工而成,双面镀锌,既美观,又有良好的防腐性能。
无需焊机和套丝设备,也不需要做跨接地线,无须刷漆,省却了传统熔焊和套丝等复杂的施工工序。只需将直管对接头连接管与管,螺纹盒接头连接管与接线盒,定位后用专用工具紧定即可。管路转弯处用弯管器可现场弯曲相应的弧度。
厚壁钢管比较,单位延长米的重量轻,单位长度的价格低,结构简单,附件少,节约材料成本;安装方便,节省施工成本。

壁厚1.0以上,有薄壁和厚壁之分 ,1.0用于明敷,1.2以上用于明暗敷。
电线扣压式薄壁镀锌钢管--KBG
套接紧定式镀锌钢管--------JDG
回复
wangwanda
2006年10月11日 09:50:34
5楼
看你个人喜好了,
回复
bjguom
2006年10月11日 10:40:30
6楼
呵呵,4楼说的不错,很详细,现在好多施工都用KBG或JDG镀锌钢管,施工方便、灵活,造价方面相比较也不是太贵。对于施工单位来说方便了很多。省去了不少工艺要求。
回复
lsz2004
2006年10月11日 12:08:57
7楼

哈哈,学到东西了,收下,谢谢啦。
回复
wfinaq
2006年10月11日 12:39:29
8楼
4楼说得的确很详细,实际工程中弱电有不少是穿PC管的!
个人喜好吧!
回复
bqg
2006年10月11日 17:26:08
9楼

4楼的朋友是个内行.
回复
wangwanda
2006年10月11日 18:01:19
10楼

钢管的成本会高点,,所以甲方当然愿意用PC管了
回复
guoyong1980
2006年10月11日 22:24:48
11楼

以前没有见过, 这么好应该推广的挺快啊,在施工现场不多见啊.
回复

相关推荐