一栋二层办公楼(局部三层),室内消防流量取10L/S,还是15L/S?另外需设高位消防水箱吗?

一栋二层办公楼(局部三层),室内消防流量取10L/S,还是15L/S?
另外需设高位消防水箱吗?
免费打赏
liangfp
2004年03月09日 10:09:37
2楼
按建规:第8.5.2条 室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定,但不应小于表8.5.2的规定。
消防流量要看建筑的体积,当室外管网的水压足以满足水压要求时,可以不设高位水池。