实际中冷媒管的长度超过资料中的怎么办
wanyukaisen
2006年10月09日 17:18:00
来自于中央空调
只看楼主

在设计时,实际设计冷媒管的长度超过资料中的长度,在这个时候该怎么办呢?

在设计时,实际设计冷媒管的长度超过资料中的长度,在这个时候该怎么办呢?
免费打赏
xuping908
2006年11月17日 11:39:20
12楼
[引用] 2006-10-19 09:49:05.0 第4楼超出1/3以内可以接受,主要是回油问题要着重解决,加存油弯、补加冷冻油等,冷媒管道必须严格采用氮气保护焊并冲洗干净。管道太长了,那就别接了。赚的钱赔压缩机的钱也不够。
还有末端的气管要加粗一个型号
回复
yinbilin@co163
2006年12月04日 09:50:22
13楼
记得咨询厂家!不然就没有服务了
还要在与业主签的合同里面注明哦!
否则到时候就麻烦了!
回复
michelle5156
2006年12月07日 17:00:38
14楼
最好将管长调整到规定范围之内比较好。尤其当冬季室外温度比较恶劣的时候,本来氟机的制热能力就不太强,管长一超长,衰减就更严重。
回复
tanghuaping
2006年12月08日 12:49:20
15楼


重新考虑主机位或管道的布置,一般来说,管道长度超过资料上的数据机器的能效比会降得很低了,可能只有0。5-0。6,这样的话就达不到设计的制冷量。或者选用冷量大点的主机。
回复
torlon
2006年12月08日 18:43:41
16楼
如果是允许范围内,可不用调整.如超过了就要调整主机及室内机的位置.
回复
yyy2468
2006年12月09日 13:37:08
17楼
冷媒管道起越长,制冷量衰减越大,当长到一定的长度时,回油就会有问题,这种情况下根本就不可以用了,所以,建议你还是先咨询一下厂家,看看他们的机组标准。
回复
65474502
2006年12月09日 15:46:41
18楼
现在样本里的标准管长都已经很恐怖了,还是不超的好。
最好是从新设计。超过标准配置越多,表现上制冷制热的衰减严重,最终会危急到压缩机的正常工作。
得不偿失!
回复
ustb5622
2006年12月26日 11:27:36
19楼
重新设计是最好的办法,超过最长配管,无论用什么手段效果都好不了,还会带来各种麻烦!
回复
弗兰克1
2006年12月28日 16:19:39
20楼
同意重新设计
回复
luckydogyang
2006年12月30日 23:34:18
21楼
咨询一下厂家技术人员..一般超过不多于5 米应该没有问题
回复

相关推荐

APP内打开