在设计时,实际设计冷媒管的长度超过资料中的长度,在这个时候该怎么办呢?
在设计时,实际设计冷媒管的长度超过资料中的长度,在这个时候该怎么办呢?
2楼
从新设计
回复
3楼
具体是超过多少啊?
超过最长的极限,就得重新设计了.调整主机的位置.
回复
4楼
超出1/3以内可以接受,主要是回油问题要着重解决,加存油弯、补加冷冻油等,冷媒管道必须严格采用氮气保护焊并冲洗干净。管道太长了,那就别接了。赚的钱赔压缩机的钱也不够。
回复
5楼
需要咨询厂家的技术人员
回复
6楼
说的也是,你预算的管道长度已经超过了资料里的长度,机要考虑压缩机的扬程够不够,也得看你大胆不
回复
7楼
还要看看是什么牌子喽
回复
8楼
除了换合适的机型或合适的产品没别的办法,否则安装后的设备用不了几天就坏了!
回复
9楼
超出不多可以改变毛细管的长度
回复
10楼
是一拖一的,还是一拖多的,
回复
11楼
重新设计啦
我反正是总要留一点余量的
不过最好咨询一下厂家吧