请教电容器补偿的问题~!!!!!!!
shanzheya
shanzheya Lv.2
2006年10月09日 16:04:56
只看楼主

400kvar 电容器分补 怎么补啊 请教~! 超级菜鸟

400kvar 电容器分补 怎么补啊 请教~! 超级菜鸟
免费打赏
wlyzhchf
2006年10月09日 20:40:28
2楼
400kvar电容器不是一台,应是多台,增加一台无功自动补偿控制器以可以进行分补了。
回复
扬州华锦电气
2006年10月10日 08:02:33
3楼
到这里下载个原理图即可:http://co.163.com/forum/content/219_496747_1.htm
回复
cb5719
2006年11月08日 14:20:25
4楼
同意二楼意见,但400KVAR在一台柜内补偿肯定是不够的,应用两台柜子进行补偿。
回复
cb5719
2006年11月08日 14:24:28
5楼
见过以下情况,供参考:
1、用一个补充控制器,控制3个电容柜。一个主柜,2个副柜。主柜装补偿控制器,副柜由主柜的接触器的辅助触点控制投切,副柜无需CT信号。优点:成本低。缺点:投切冲击大。但是用户已经使用了4年多,好象效果不错。
2、5个电容柜,各用一个补偿控制器。5 个柜子完全独立,共用一个CT信号(5个串联在一路)。优点:补偿精度高,相互独立,可靠性高。缺点:有一个柜子始终工作频繁,很累,老化及损坏早。投用两年,其中一柜子得大修了。
3、上例的改造后情况:因其中一柜子老化严重,业主采用联网型的补偿控制器。既保留了独立性和可靠性,又使5个柜子工作时间均等。已经投用一年,效果很好。
回复

相关推荐

APP内打开