0.2Q调整系数如何确定
liliping-816
2006年10月09日 16:03:05
只看楼主

我现在做一复杂高层结构,地下二层,地上一~三层为商业,第四层为转换层,上部三十层为住宅楼.现上传计算的部分文本文件,请高手指点:********************************************************************** 框架柱地震剪力百分比 **********************************************************************

我现在做一复杂高层结构,地下二层,地上一~三层为商业,第四层为转换层,上部三十层为住宅楼.现上传计算的部分文本文件,请高手指点:
**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 19.0 1369.2 1.37%
Y 5.6 1713.9 0.33%
2 1 X 274.7 3003.8 8.38%
Y 290.1 4056.9 6.67%
3 1 X 831.5 11466.9 6.76%
Y 648.8 11207.5 5.47%
4 1 X 362.0 11649.1 3.01%
Y 158.7 11440.3 1.37%
5 1 X 1067.4 10507.7 9.22%
Y 781.8 10364.0 7.01%
6 1 X 0.0 10745.6 0.00%
Y 0.0 10434.6 0.00%
免费打赏
scorpionsuper
2006年10月09日 17:50:15
2楼
你是框剪结构还是只有个别柱子?
回复
liliping-816
2006年10月10日 14:15:35
3楼
框架剪力墙结构
回复
bzh2005
2006年10月10日 15:18:52
4楼
1-6标层应设置0.2Q0
回复
takart
2007年02月15日 16:57:46
5楼
如果地下二层,地上一~三层为商业,第四层为转换层,上部三十层为住宅楼.一至四层是框支柱,上部结构局部有框柱一直都天面三十层
这样请问 是不是1-30都应设置0.2Q0