大家重力失调是如何考虑的
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年10月09日 13:17:14
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位,采暖系统中,重力失调是如何考虑的,具体到计算水力平衡是如何加减的,小弟一直困惑,请各位给小弟帮个忙。

请教各位,采暖系统中,重力失调是如何考虑的,具体到计算水力平衡是如何加减的,小弟一直困惑,请各位给小弟帮个忙。
免费打赏
mage780705
2006年10月09日 19:48:29
2楼
为什么有人看,没有人回复,难道我的问题太过于简单。
回复
mage780705
2006年10月10日 10:26:34
3楼
再顶一下,我们的版块似乎人气不太旺。
回复
lwjlwj
2006年10月10日 11:14:10
4楼
重力失调需要计算。最好从系统方案方面去着手,如住宅采暖主立管采用下供下回式,由上下层产生的重力失调,部分消耗在立管管路系统,从而使各用户的入口压差大体相等;如入口压差相差过大,就需要压差调节装置予以调节。