Dyn11联接的SCB9-2000/10/0.4干变变比是25还是43.3?有的书上讲到“变压器的变比即一次绕组与二次绕组的匝数比,也即一次绕组电压与变压器空载时二次绕组电压之比。”照这种说法是相电压之比,上题答案应是43.3。有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。你怎样看?
Dyn11联接的SCB9-2000/10/0.4干变变比是25还是43.3?
有的书上讲到“变压器的变比即一次绕组与二次绕组的匝数比,也即一次绕组电压与变压器空载时二次绕组电压之比。”照这种说法是相电压之比,上题答案应是43.3。
有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。
你怎样看?
2楼
请高手赐教!
回复
3楼
应为线电压之比
回复
4楼
不知道你三角形绕组的相电压是怎么来的?,10/0.4就是线电压的比值.硬要用相电压比的话,分子分母同除根号3.比值还是一样的啊.你这精力用的不是地方.
回复
5楼
变压器为Dyn11联接组别,一次侧线电压=相电压=10KV;
二次侧线电压=0.4KV,相电压=0.4KV除以根号3=0.23KV,
请问楼上何来同除?如何相等.
回复
6楼
变比、匝数比 25、43.3
回复
7楼
楼上是支持线电压之比呢?
回复
8楼
变比不问接法
回复
9楼
有的书上讲到“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。也就是说,变比相同,允许的差值范围为5%。”照这种说法上题是线电压之比,答案应是25。
就是第二种说法,否定第一种?
回复
10楼
“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。”应该是一、二次额定电压相等,不是变比相等。这是变压器并联运行的条件之一。
回复
11楼
“所有并联变压器的额定一次电压与二次电压必须相等。”额定电压就是指线电压。
变压器并联运行的条件之一就有变比大致相等,允许的差值范围为5%。
好比变压器的联接组别的辨别一样,电压相位之差是指的一、二次的线电压相位之差。
回复