继电保护过流值得设定
eric.li0924
2006年10月09日 10:57:31
来自于继电保护
只看楼主

我在做继电保护测试时(继保产品是德国SEG的WIC1),过流值和速断值 设定好后做测试,为什么电流表显示还没有到设定值,断路器就跳闸了呢?大约还有20A的差距。电力局设置这些数值时,是不是有一定的误差,允许上下浮动大概多少啊?

我在做继电保护测试时(继保产品是德国SEG的WIC1),过流值和速断值 设定好后做测试,为什么电流表显示还没有到设定值,断路器就跳闸了呢?大约还有20A的差距。
电力局设置这些数值时,是不是有一定的误差,允许上下浮动大概多少啊?
免费打赏
rgj761013
2006年10月09日 19:55:01
2楼
与整定值误差不超过±3%
回复
scor_163
2006年10月18日 23:19:01
3楼
是不是表的问题啊
回复
etlalee
2006年10月19日 19:28:43
4楼
要不是表的问题,就是电流互感器有问题!
回复
li97312
2007年03月26日 14:43:32
5楼
那你注意保护装置显示值没有?如果显示值达到动作值,就是外围测量设备有问题啊!如果装置显示值没有达到动作值,就是保护装置有问题!!
回复
zhoudf08
2007年07月16日 20:49:11
6楼
好东西谢谢了,真的非常感谢资料共享的朋友,我也会给大家提供一些好的资料!!
回复
amanda_yjj
2007年08月03日 11:52:00
7楼


学习了
回复
lingxuct
2007年08月04日 15:05:02
8楼
保护校验时电流发生器不是功放?用眼睛看表?!如果表坏了,你整定的保护不是要坏菜?!
回复
在路上2000
2007年08月04日 15:41:39
9楼
既然是保护和测量分开的,那么问这个问题就不怎么恰当了,保护跳闸是依据保护电流而不是测量电流。何况这个什么德国的保护感觉象国内过时的过流继电器,而继电器的精度就。。。。。