09G901-3的图面画法错误4
结设是艺术
2012年03月19日 14:30:24
只看楼主

国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。

国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:
1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。
2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。
3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。
4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。
建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。


[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]

底板不平时的底板钢筋排布构造.png


丁字交叉条形基础底板钢筋排布构造.png

免费打赏
结设是艺术
2012年03月22日 10:04:55
22楼
如果把变坡处视为三边支承一边自由的底板,则左下由分布筋转换为受力筋的锚固长度la也不应从柱边算起,真的希望图集的编写者对此能够给出一个令人信服的解答。
回复
muningyu
2012年03月22日 11:09:01
23楼
真心表示佩服佩服!
回复
ggm7713
2012年03月22日 12:07:23
24楼
现在出规范,图集,很多都是急功近利的行为。