09G901-3的图面画法错误4
结设是艺术
2012年03月19日 14:30:24
只看楼主

国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。

国家建筑标准设计图集《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》09G901-3第4-16页问题如下:
1.详图剖切的位置应该是在板中而不是在基础梁中,因为基础梁内不应设置板的分布筋。
2.如果是09G901-3第4-13页丁字交叉条形基础底板钢筋的排布构造,则由分布筋转换为受力钢筋只占基础宽度的1/4,施工照此节点配筋则势必造成不必要的浪费。
3.图上由分布筋转换为受力钢筋的长度也与09G901-3第4-13页条形基础底板钢筋的排布构造的长度不同,应统一以后者为准。
4.如果按照本图的位置做基础变高处放台,则与此垂直的条形基础势必作用在斜面上,基础受力极不合理。
建议该图集的编者对节点的适用范围做出更为详细的说明;基础放台避开此区域。


[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-3-20 15:10 编辑 ]

底板不平时的底板钢筋排布构造.png


丁字交叉条形基础底板钢筋排布构造.png

免费打赏
capsa325
2012年03月20日 13:43:46
2楼
这哥们牛,这都看出了了
回复
rd2002
2012年03月20日 14:00:24
3楼
这哥们牛,这都看出了了
回复
w76767
2012年03月20日 14:53:58
4楼
厉害,学习了
回复
al1965al
2012年03月20日 16:01:46
5楼
看不出错在哪里。
回复
hearthermandy
2012年03月20日 16:11:35
6楼
这也有错?
回复
miles1221
2012年03月20日 18:45:59
7楼
额,来些人验证下
回复
huanghaijiang
2012年03月20日 18:56:57
8楼
这哥们牛,这都看出了了
回复
x152127
2012年03月20日 19:35:13
9楼
出个升级或更正就可以了啊
回复
miaotian001
2012年03月20日 20:35:29
10楼
认真二字就是好。
回复
chongyajiji
2012年03月20日 21:37:50
11楼
学习学习!
谢谢分享