交流同步发电机的新问题`~!
san__dong
san__dong Lv.2
2006年10月08日 22:10:17
来自于电站工程
只看楼主

我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A 运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,

我单位前几天购进一台STC-30交流同步发电机~3相 额定380~V额定功率30KW额定电流54A
运行一直都很正常~~~~前几天 突然发电端缺一相 用测电笔检验~~A,B两相正常发光~C相不发光~``而零线用测电笔测试~结果发光,但发光的强度没有A,B两相强~~~怀疑是电源线短路~~~可负载电动机正常工作`~~`后来用万用表测量~~AB,AC,BC电压均是380V AN,BN,CN均是220V 电压没有问题`~~~~可以正常带动负载 ,
仔细观察发现~~有时候 负载电机刚启动的时候```或增加负载的时候~~~同步发电机就发生这种情况~~而且有时毛病会出现在C相`!!~!说明白点~~``就是测电笔测量 三相交流电的时候~``结果 有一相测电笔的灯不亮~~同时零线会亮,但强度赶不上正常火线的亮~~~!而用万用表测试的时候~~~电压均正常~~~```请高手指教~~~急`谢`~!
免费打赏
jstyxb
2006年10月09日 10:00:20
2楼
可能,,,,
C相接地,,另线断线的故障同时存在
检查一下三相电流大小是否对称,测量一下发电机和负载电动机对地绝缘,注意测量的时候要把另线拆下来。
也可以直接测量电动机三相对地电压,看看是不是和发电机的不一样。
你先去试一下,看看是不是有这样的问题,我再给你找故障点。
回复
nlb
2006年10月09日 11:07:48
3楼
这是发电机中性点对地悬浮了,你把它可靠接地后再看看。
回复
zhenyufacha
2006年10月09日 20:05:52
4楼
可能是你中性线未接地吧?中性线未接地,又在C相对地绝缘不好,(或CS相对地电容电流较大时),或者说C相相对地电位比A相,B相和N都低时,就会出现这种情况 。应检查各点绝缘并把N接地。我相能解决这个问题。
回复
zhenyufacha
2006年10月09日 20:16:42
5楼
用测电笔测试的结果,都是通过人体到大地的,万用表测量结果,是因与发电机内部接线决定的.你这种情况,应该是中性点没接地,同时C相对地绝缘电阻相对较低而造成.
回复