对于将生活和消防水箱分开的疑问
xuliuda
xuliuda Lv.8
2004年03月07日 11:42:26
只看楼主

大家好 我对现在的新规范有个不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分开。大家都知道 消防水箱的水不是经常用的,以为一般不会经常有火灾。这样怎么保证它的水质?因为象自动喷淋系统,有点杂质堵塞都是不允许的 ,但里面的又不是活水。不动它会腐掉,那不是要经常换 ,经常洗????那位大虾可以解释解释,在此先谢谢了

大家好 我对现在的新规范有个不懂的地方。那就是把生活水箱和消防水箱分开。
大家都知道 消防水箱的水不是经常用的,以为一般不会经常有火灾。这样怎么保证它的水质?因为象自动喷淋系统,有点杂质堵塞都是不允许的 ,但里面的又不是活水。不动它会腐掉,那不是要经常换 ,经常洗????
那位大虾可以解释解释,在此先谢谢了
免费打赏
hegy6363
2004年03月07日 19:38:45
2楼
独立的消防水箱要定期清洗。
回复
xuliuda
2004年03月07日 22:34:04
3楼
那不是很花人工?
而且这水又不能饮用了
回复
linyinong
2004年03月07日 23:29:55
4楼
条文说明上已说明!
回复
zzg1880
2004年03月07日 23:31:16
5楼
是的,分开的目的是保证生活用水的水质,因为人们的要求高了。
回复
crazyzhu
2004年03月08日 09:07:36
6楼
部分楼层冲厕水可用消防水, 使之成活水
回复
wyw1860
2004年03月08日 09:27:25
7楼
这就对管理人员的素质提出了更高的要求
回复
小陈
2004年03月10日 08:11:30
8楼
麻烦
回复