变压器负荷增加,但一次电度表计量增加少,也就是说小于分柜之和,所以功率因数也就低,什么原因?
变压器负荷增加,但一次电度表计量增加少,也就是说小于分柜之和,所以功率因数也就低,什么原因?
2楼
1.小于分柜之和,与功率因数低没关系。说明计量有问题,如电度表、互感器等。
2.功率因数小于要求时,会被罚款。
回复
3楼
回复
4楼
关键还是看计量设备有没有问题
回复
5楼
一次计量小于分计量的和,最主要的原因是由于计量选用的仪表精度有可能不同,功率因数和计量没有关系,就算功率因数低到0.1你的表也是照走不误。
回复
6楼
应该是计量精度出了问题。。。
回复
7楼
月总功率因数低于0.9要被供电局罚款
计量不准有很多方面原因:线路过长、线路过细、绝缘不好等还有就是CT变比选得不对
不过如果你原来的计量室准确的,你得好好查查了,说不清楚什么原因
回复
8楼
原因为表上Ic没显示了,怀疑断线了,但用卡钳表量还有电流
回复