14.4m钢结构连廊设计疑惑
风一样自由x
2012年03月18日 19:07:10
只看楼主

连廊是连接两栋楼,只是在第三层连接,连廊跨度14.4m,宽3m,与混凝土主楼两头连接处为混凝土框架柱和框架梁,我该怎么设计,本人没做过钢结构的,第一次,实在想破脑袋了,那个朋友给讲讲大体怎么做,比如说:连廊下面用两根型钢做受力梁吗?连廊的楼板如何做等....朋友些给点意见!

连廊是连接两栋楼,只是在第三层连接,连廊跨度14.4m,宽3m,与混凝土主楼两头连接处为混凝土框架柱和框架梁,我该怎么设计,本人没做过钢结构的,第一次,实在想破脑袋了,那个朋友给讲讲大体怎么做,比如说:连廊下面用两根型钢做受力梁吗?连廊的楼板如何做等....朋友些给点意见!
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
jimin0722
2013年04月11日 13:01:49
12楼
lsword 发表于 2012-3-18 21:25 一般连廊 都是四面封闭的钢结构。纵向采用两榀 桁架跨越14米(可以采用H型钢下弦,其他构件用角钢或者矩管 …@lsword,能否给私信个您的电话,我也在做这方面的设计,详跟您学习学习。
回复
三人有余
2013年04月14日 08:25:27
13楼
需要我帮你设计,联系qq6202722
回复
shcjcl
2013年04月14日 22:37:13
14楼
简单说下吧,支座的滑动量要满足防震缝的要求,一般人设计只考虑单向滑动,理论上讲是不科学的,不严谨的,从科学的角度分析的话对于你这种连廊四个支座布置形式可以参照相关桥梁支座,建议;四个支座设定为一个固定铰接支座,一个单向滑动铰支座,两个双向滑动铰支座,这样连廊连接的两栋楼发生相对位移可以通过支座来协调,使连廊不至破坏,大跨度连廊对支座的选择显得尤为重要,最后强调下连廊还需要相关构造措施确保大震时不至于滑落。
回复
灵璧金石
2013年04月15日 09:26:26
15楼
litianmark2002 发表于 2012-3-19 08:53 楼上的兄弟已经讲得很不错了,我补充一下主梁同混凝土连接处一定要做成铰接的,用钢牛腿固定在柱子上,主 …路过,学习学习。
回复
一路海哥
2013年04月15日 20:40:46
16楼
这个应该比较简单吧,典型的简支梁结构,面板采用压型钢板组合楼盖,围护采用门式钢架轻钢围护。
回复
一路海哥
2013年04月15日 20:41:32
17楼
支座形式采用一端固定一端限位滑动。
回复
一路海哥
2013年04月15日 20:42:57
18楼
还可以采用空间钢桁架。一起把受力梁,桥面和围护都可以做了。
回复
一路海哥
2013年04月15日 20:44:22
19楼
这应该是典型的简支梁结构吧,型钢梁作为主梁,楼面采用压型钢板混凝土组合楼盖,如果要围护可以采用轻型门式刚架结构。仅供参考。
回复