互感器 150/5 绕2圈怎么计算的
forever1023
2012年03月18日 17:47:51
来自于变压器
只看楼主

请各位大神指教下

请各位大神指教下
免费打赏
forever1023
2012年03月18日 17:48:17
2楼
是多少倍计算
回复
forever1023
2012年03月18日 19:39:36
3楼
补充问题:在电表上
回复
lingxuct
2012年03月18日 20:46:40
4楼
150/5的电流互感器绕2图是150/5,直接穿过是300/5。

它的铭牌上有个表,一次1匝为300A,一次2匝为150A,3匝为100A
回复
yzg991197825
2012年03月18日 22:08:07
5楼
电压互感器的变比与穿线匝数成正比,电流互感器的变比与穿线匝数成反比。
回复
天空蔚蓝
2012年03月19日 16:07:01
6楼
不对吧,150/5穿两匝应该是75/5,75/5=25倍
回复
天空蔚蓝
2012年03月19日 16:08:59
7楼
我算错了,应是15倍
回复
shuiliwangyoujun
2012年03月28日 11:16:52
8楼
应该看看铭牌上的一次穿芯匝数,老互感器有的标的是150/5,一次穿2圈,一次电流还是150A.
回复
btsdhyx
2012年03月28日 23:05:51
9楼
如互感器铭牌注明 150/5 绕2圈 是指电流互感器的铁芯中要穿过2匝一次线,如最大变比为150/5,那么绕2圈变比变为75/5
回复
lingxuct
2012年03月29日 11:21:55
10楼
看来,在这的朋友实际经验都不是很多,说实话,我真没见过150/5穿芯式电流互感器一次只穿一圈的,我见到的都是穿2圈的!
回复
trublemaker
2012年03月30日 09:50:47
11楼
我们用的150/1的,就穿1闸,
实话实说,如果电流大,导线很粗,穿几闸确实很不方便。