只看楼主

负荷计算系数表设备名称 需要系数Kx c b n cosφ tgφ机床 0.15 0.4 0.14 5 0.5 1.73通风机 0.8 0.25 0.65 5 0.8 0.75电焊机 0.5 0 0.35 0 0.6 1.33起重机 0.15 0.2 0.06 3 0.5 1.73照明(高压钠灯含镇流器) 0.9 0.45 1.98有功和无功功率同时系数K∑p、K∑q均为0.9上述负荷中通风机为二类级负荷,其余为三类级负荷。

负荷计算系数表
设备名称 需要系数Kx c b n cosφ tgφ
机床 0.15 0.4 0.14 5 0.5 1.73
通风机 0.8 0.25 0.65 5 0.8 0.75
电焊机 0.5 0 0.35 0 0.6 1.33
起重机 0.15 0.2 0.06 3 0.5 1.73
照明(高压钠灯含镇流器) 0.9 0.45 1.98
有功和无功功率同时系数K∑p、K∑q均为0.9
上述负荷中通风机为二类级负荷,其余为三类级负荷。
请回答下列问题:
1. 采用需要系数法确定本车间的照明计算负荷,并确定把照明负荷功率因数提高到0.9,计算需要无功功率的补偿容量是多少?
(A)58.16kvar (B)52.35 kvar
(C)48.47 kvar (D)16.94 kvar
答案【 B 】
解答过程:依据《配电手册》P2、P3、P21。
气体放电灯的设备功率应计入镇流器损耗,即
Pe = 0.4×90×1.08 = 38.88 kW;
照明负荷计算功率
Pc = KxPe = 0.9×38.88 = 34.99 kW。
功率因数提高到0.9所需的补偿容量
QC = Pc(tgφ1- tgφ2)= 34.99(1.98-0.484)= 52.35 kvar。