图纸简介: 请大家指点! 附件名:20061081160288618794.zip 文件大小:359K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
请大家指点!
附件名:20061081160288618794.zip
文件大小:359K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
谢谢楼主无私的奉献,在下收藏了。向你表示敬意!
希望楼主能继续给大家带来新的资料
回复
13楼
下来看看,新手学习一下
回复
14楼
我提个问题啊 为什么高压CT用两个0.2S级的绕组?0.2
S级的级别精度比较高 只用于计量,测量有0.5级就够了,还有为什么低压的零线铜排选型小了,应该也选80X8铜排
二次回路图中 计量回路是错的 一次接线图中只有两相 但是表计回路中是三相CT
箱式变电站的基础图中觉得这种建造有点欠妥 不是很好维护,达不到运行要求
还有个地方我不懂,为什么继电器室 计量室 负控终端室 是分为上中下三个柜子
在接负控终端时 要取计量表计的脉冲量 我觉得装在一个柜子里就行了 有1000mm的宽度 什么都装得下
计量用的电压互感器是三圈的,电压等级是100V 一次接线图错了
回复
15楼
粗看图纸有几个问题提出来:
1、箱变一次图,箱变计量柜原理图的图标和变压器实际容量不符。请下次发图时再好改一下。
2、计量柜的电压测量表计装在计量PT测供电部门是不准的。
回复
16楼
还有个地方我不懂,为什么继电器室 计量室 负控终端室 是分为上中下三个柜子
在接负控终端时 要取计量表计的脉冲量 我觉得装在一个柜子里就行了 有1000mm的宽度 什么都装得下
回复
17楼
不错
回复
18楼
2#出线柜电器原理图
你的电流表看着不明白了,怎么前几个表接的一模一样,是不是线号弄错了。
回复
19楼
630不是要补偿190kVar,怎么只要160了呢?
回复
20楼
不敢看得太久,怕我不甚明了成套知识更糊涂了。
回复
21楼
谢谢
回复