630箱变
abcd8899541
2006年10月08日 14:23:38
只看楼主

图纸简介: 请大家指点! 附件名:20061081160288618794.zip 文件大小:359K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

请大家指点!



附件名:20061081160288618794.zip

文件大小:359K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
ahlingyuan
2007年03月07日 16:29:26
12楼
谢谢楼主无私的奉献,在下收藏了。向你表示敬意!
希望楼主能继续给大家带来新的资料
回复
liuling517
2007年03月07日 16:53:29
13楼
下来看看,新手学习一下
回复
pesofa18
2007年03月07日 17:21:01
14楼
我提个问题啊 为什么高压CT用两个0.2S级的绕组?0.2
S级的级别精度比较高 只用于计量,测量有0.5级就够了,还有为什么低压的零线铜排选型小了,应该也选80X8铜排
二次回路图中 计量回路是错的 一次接线图中只有两相 但是表计回路中是三相CT
箱式变电站的基础图中觉得这种建造有点欠妥 不是很好维护,达不到运行要求
还有个地方我不懂,为什么继电器室 计量室 负控终端室 是分为上中下三个柜子
在接负控终端时 要取计量表计的脉冲量 我觉得装在一个柜子里就行了 有1000mm的宽度 什么都装得下
计量用的电压互感器是三圈的,电压等级是100V 一次接线图错了
回复
liu1966
2007年03月08日 20:18:12
15楼
粗看图纸有几个问题提出来:
1、箱变一次图,箱变计量柜原理图的图标和变压器实际容量不符。请下次发图时再好改一下。
2、计量柜的电压测量表计装在计量PT测供电部门是不准的。
回复
fx_tx
2007年05月01日 21:19:31
16楼
还有个地方我不懂,为什么继电器室 计量室 负控终端室 是分为上中下三个柜子
在接负控终端时 要取计量表计的脉冲量 我觉得装在一个柜子里就行了 有1000mm的宽度 什么都装得下
回复
menghao1688
2007年08月09日 11:13:42
17楼
不错
回复
zhouxuechun
2007年12月20日 21:28:47
18楼
2#出线柜电器原理图
你的电流表看着不明白了,怎么前几个表接的一模一样,是不是线号弄错了。
回复
zhouxuechun
2007年12月20日 21:35:29
19楼
630不是要补偿190kVar,怎么只要160了呢?
回复
zhouxuechun
2007年12月20日 21:59:01
20楼
不敢看得太久,怕我不甚明了成套知识更糊涂了。
回复
chenlin3234060
2007年12月20日 23:09:56
21楼
谢谢