由于建筑立面要求,梯梁只能搭在连梁上,这样有没有试过的
由于建筑立面要求,梯梁只能搭在连梁上,这样有没有试过的
2楼
没遇见过。。地震时候连梁要先破坏的,他坏了,楼梯梁掉下来,人岂不是跑不了。
如果非要弄到它上面,此连梁应按框架梁设计。
刚发现,我是沙发。
回复
3楼
怎么按框架梁设计,PKPM里输的是梁???
回复
4楼
把支撑梯柱的梁设计成框架梁,控制梁的跨高比大于5.
回复
5楼
高规7.1.5楼面梁不应支撑在连梁上,楼梯梁也应该这样吧。
回复
6楼
大哥,是不宜呀,看清楚规范
回复
7楼
规范没有规定一定不行。但不宜,应该尽可能避开。不就一个楼梯吗,改成折板楼梯不就解决了,不就是结构自重大了一点,干嘛非要设梁呢。
回复
8楼
应该不能,连梁主要承受水平荷载产生的剪力,不怎么考虑竖向荷载作用
回复
9楼
连梁配筋加强应该还是有竖向荷载力的,只不过不宜。。。不宜
回复
10楼
见条文说明7.1.5
回复
11楼
改变楼梯板形式啊!外移梯梁至墙或柱上。
回复